隨著科學技術的發展,現代機電設備的科技水平也在不斷提高,尤其在采用自動化以及電子計算機的設備,其安裝方法以及調試過程都較為繁瑣,而且機電設備的安裝需要專業型人才,安裝工程也正逐漸向技術型轉變;這就給機電設備安裝帶來一定難度,而且會影響安裝工程的工期,這就需要技術人員在編制施工計劃時,要仔細考慮每個安裝施工環節,以便能夠滿足工期要求。機電設備安裝比較常見的問題主要有以下幾點。
⑴機電設備的連接螺栓的問題;在機電設備中,螺母和螺栓是基本的配件,若二者連接的力過大,在長期的電磁力和機械力作用下會使螺栓出現機械疲勞,導致因螺栓和螺母連接過松而出現螺帽滑絲或者剪切破壞的情況出現,使得設備因連接松動而出現事故。若連接的螺栓和螺母是用在導流設備上,這時不僅需要考慮機械效應的影響,而且應注重可能出現的電熱效應;當螺母擠壓力不夠時,就會加大設備的接觸電阻,在通電以后就會使電阻發熱量過大,嚴重時可能會使連接處熔斷,進而導致斷開以及接地短路等生產事故的發生。對于母線以及一次設備來說,連接線的接線、設備線夾、T型線夾、并溝現夾等相等時,都會引起安全生產事故。
⑵機電設備的振動問題;對于機電設備中的泵而言,比較常見的有殼體與轉子同心度差、定子與轉子相互摩擦、軸承間隙大以及轉子不平衡等問題。對于電機而言,比較常見的有定子與轉子之間的氣隙不均勻、定子與轉子之間相互摩擦、轉子不平衡等問題。在泵操作過程中因實際參數與泵所標注的額定參數相差較大,就導致泵的不穩定運行,因此操作人員使泵在規定的額定參數下運行。
⑶機電設備安裝中的超電流問題;對于泵而言,當泵內存在異物、殼體與轉子相互摩擦、軸承損壞等都會引起超電流問題。對于電機而言,當電機電源缺相、線路電阻偏高、過載電路整定偏小、功率偏小時都會出現超電流問題。對于工藝操作而言,當泵實際送介質遠大于設計水平時就可能出現超電流問題。
⑷電氣設備安裝存在問題;在隔離開關的安裝時,若操作不當、接觸面積不夠、開關松動等都會使接觸面發生氧化,進而增大電阻,導致觸頭出現燒蝕或者灼傷問題,可能導致事故的發生。觸頭未按照要求進行裝配,分合閘速度、同期性、接觸壓力以及插入形成等不合要求,會出現熄弧時間過長,引發機電設備的絕緣質出現分解,進而可能導致斷路器發生爆炸。